楼上的按钮里干货不一般,最少成百甚至上千!
正文点击链接获取:+安全资料免费无条件领取!+安全视频快速查询、即刻下载!必备收藏!+安全资料快速查询、即刻下载,必备收藏!资料搜索关键码:ABC安全F燃气事故案例学习4月11日下午3点半左右,南宁某公司的勘探工人在南宁市通泰路进行施工作业时,一不留神把地下的燃气管道给钻破了。视频当中,泄漏的燃气喷射有七八米高,泄漏点旁边不仅停放着许多小车,距离居民楼也只有10多米远。当日下午5点,记者来到事发现场看到,泄漏点旁边架有两台勘探设备,燃气抢修人员正在紧急处置。附近的居民说,事发时他们闻到一股臭臭的味道。泄漏发生后,民警和小区物业人员对小区7栋的居民以及外围商铺的经营户发出了提醒通知。两名勘探工作人员告诉记者,他们在开工前已经对地下的管线进行过排查,但在具体施工中还是出现了偏差。勘探工人表示,“技术人员跟上面打招呼了,施工图纸可能有偏差,这个很难说的。”河南郑州:路口燃气管道泄漏起火,一工人被烧伤,监控记录全过程燃气场站类安全隐患
一般隐患1、与工业企业铁路的间距小于20m。
2、与其他公路间距小于10m。
3、场站集中放散装置放散管与架空电力线路的间距小于1.5倍杆高。
4、场站集中放散装置放散管与架空通信线路的间距小于1.5倍杆高。
重大隐患5、与10人以上的居住区、村镇、公共福利设施的间距小于30m。
6、与人以下的散居房屋的间距小于30m。
7、与相邻厂矿企业的间距小于30m。
8、与爆炸作业场地(如采石场)的间距小于m。
9、与国家铁路的间距小于30m。
10、与高速公路的间距小于20m。
11、与35kV及以上独立变电所的间距小于30m。
埋地管类安全隐患
一般隐患12、管道与其他管道交叉的净距小于0.3m且没有采用绝缘隔离措施;或者与非金属管道最小净距小于0.5m的;管道与线缆交叉净距小于0.5m。
13、带套管穿越铁路时,套管顶部最小覆盖层厚度自铁路路肩向下小于1.7m,自地面或边沟向下小于1.0m;带套管穿越铁路时,位于公路或铁路附近低洼处管道埋深小于0.9m。
14、管道直接穿越铁路时,管道顶部与铁路距离小于1.2m。
15、管道直接穿越公路时,管顶与公路路面距离小于1.0m。
16、钢质管道与输送腐蚀性介质管道交叉或者穿越有工业废水和腐蚀性的土壤。
17、埋深不符合设计要求,各种支护、水工保护破损,架空段腐蚀严重的。
18、钢质管道受交直流干扰,且没有采取排流措施的,或采取措施后仍没有达标的。
19、管道路由被围蔽,超高压、高压和次高压管道管壁外缘两侧5m(含)以内,中低压管道管壁外缘两侧0.7m(含)以内被民房、围墙、棚圈等建构筑物占压,且建构筑物内从事可能影响地质稳定的活动或有密集人员聚集的。
20、管道周边内发生地质灾害,暂未危及管道,但经评估有可能影响管道安全的。
21、外露或凸出路面的管道。
22、管道上方有垃圾焚烧。
23、钢质管道与10kV铁塔或电杆的接地体距离小于1.0m。
24、钢质管道与35kV铁塔或电杆的接地体距离小于3.0m。
25、钢质管道与kV铁塔或电杆的接地体距离小于5.0m。
26、钢质管道与kV铁塔或电杆的接地体距离小于10.0m。
27、钢质管道与10kV电站或变电所的接地体距离小于5m。
28、钢质管道与35kV电站或变电所的接地体距离小于10m。
29、钢质管道与kV电站或变电所的接地体距离小于15m。
30、管道与kV电站或变电所的接地体距离小于30m。
31、存在20人以上经常滞留的场所、建构筑物占压管道,且占压建设年限10年以上的管道。
32、高度超过2m的垃圾、余泥占压埋管道。
33、大型机械设备、重型车辆占压管道。
34、管道路面标识标示丢失、破损、错漏。
重大隐患35、管道直接与城镇雨(污)水管涵、热力、电力、通信管涵交叉且没有采取保护措施的。
36、建设年限30年以上穿越公路铁路的燃气管道,且无法检测,难以维修的。
37、穿越公路、铁路段的钢质管道且阴极保护失效的。
38、超高压、高压、次高压管道管壁外缘两侧5m范围内、中低压管道管壁外缘两侧0.7m范围内存在机械开挖、钻孔、爆破等第三方施工行为。
39、管道周边发生地质灾害,已对管道稳定造成影响的。
40、管道腐蚀环境发生变化,管道周边有严重腐蚀物排放,或有突发性的强酸、强碱排放,未能实施有效控制的。
41、超高压、高压管道管壁外缘与民房间距不足5m,次高压管道管壁外缘与民房间距不足3m,中低压管道管壁外缘与民房间距不足0.7m。
42、存在30人以上经常滞留的场所、建构筑物,且占压建设年限20年以上的管道。
43、埋地燃气管道周边检测到有可燃气体泄漏。来源:网络,感谢原作者,如有侵权请联系,24h删除.*苹果手机*收费只能在电脑浏览器进abcanquan.