强强酸类中毒

首页 » 常识 » 诊断 » 煤气安全知识考试题库完整
TUhjnbcbe - 2024/3/28 16:43:00
激光治疗白癜风 https://m.39.net/disease/a_9097150.html

煤气安全知识考试题库完整

煤气安全知识考试题库

厂部:车间科室:姓名:得分:

密封线

一、选择题

1、当人体暴漏在CO浓度为PPm的环境1小时后,会出现什么样的人体反应?(C)

A有轻微症状B呼吸障碍,感到呼吸困难

C有头重的感觉D致死

2、当空气中氧含量为10%~12%时,人体缺氧症状表现为:(B)

A呼吸及心跳急促,耳鸣、目眩,感觉及判断力减弱,肌肉功能被破坏,失去劳动力

B失去理智,时间稍长即有生命危险

C失去知觉,呼吸停止,心脏在几分钟内还能跳动,如不进行急救会导致死亡(5~6分钟死亡)。

D立即死亡

3、工作环境一氧化碳含量不超过(C)PPm时,连续工作时间不得超过30分钟

A24PPmB40PPmC80PPmDPPm

4、燃烧三特性为化学反应、(A)、发光。

A放热B放电C吸热D聚热

5、燃烧、爆炸、爆轰的共同点均是以(D)进行。

A化合形式B放热形式C理化形式D化学形式

6、(B)不能作为可靠切断装置,除带水封的NK阀或带水封的双面蝶阀。

A隔断装置B单一的隔断装置

C多重的隔断装置D状态良好的隔断装置

7、煤气管道的管托将管道的荷载集中传递给(D),管托出的管壁承受局部应力,以()为最大。

A管托支架管底上部B管架支柱管底上部

C管托支架管底中心D管架支柱管底中心

8、架空管道因(A)会引起管道的线性膨胀或收缩。

A温度变化B时间变化C天气变化D使用寿命长短

9、管道的自然补偿形式,一般有直角L型、(C)、Z型、立体型和(拱型)等。

A钝角L型圆型BS型拱型

C钝角L型拱型DS型圆型

10、为防止煤气管道雷击和电产生火源,一般在米范围内至少设一处接地装置。

A米B米C米D米

11、每年(春秋两季)由管辖单位各做一次接地装置的电阻测定,接地电阻不得大于(10)欧姆。

A春夏两季10B春秋两季10C夏冬两季15D秋冬两季5

12、人孔直径应不小于(D)mm,盖上通常设有把手,并设有吹扫头(通入吹扫介质气或取试样用)。

ABCD

13、煤气设施的放散管(D),放散气集中处理除外。

A可以共用B严禁单独使用C必须共用D不应共用

14、在运行的煤气设备上动火,需确认设备内煤气应保持(正压、流动)。动火部位应可靠接地,附近应安装(压力表)。

A正压、流动压力表B负压、流动煤气报警仪

C正压、静止煤气报警仪D负压、流动压力表

15、在运行的煤气设备上动火应确认动火点周围无泄漏,距工作场所(B)内禁无火源。

A50mB40mC30mD20m

16、特殊情况下,若在夜间进行带煤气作业,应设(C)以上投光照明,照明应距离施工地点()米以上,并保证照明度。

A一处10米B两处15米C两处10米D一处15米

17、凡进行带煤气作业,应降低和维持煤气压力在(A)范围。

A0Pa~0PaB0Pa~0Pa

C0Pa~2PaD0Pa~0Pa

18、带煤气盲板作业时煤气压力应保持稳定,并不低于(C)。高炉煤气盲板作业时,煤气压力不高于()。

A0Pa0PaB0PaPa

C0Pa4PaD0PaPa

19、煤气抽、堵盲板处周围(B)内禁止火源和行人及机动车辆通行。

A30米B40米C50米D60米

20、进入容器前必须连续两次分析容器内氧含量,间隔不能低于(10~15)min,两次分析结果均在含氧(18%~21%)之间,可以进行工作。

A15~20min18%~21%B10~15min19%~22%

C15~20min19%~22%D10~15min18%~21%

21、在煤气设施设备内作业,照明电压应小于等于36V;在潮湿容器内作业照明电压应小于等于12V。

A30V10VB36V10V

C36V12VD30V12V

22、煤气易燃、易爆、易中毒的理化特性,决定了其容易造成煤气(着火、爆炸、中毒)三大事故。

A泄露、着火、爆炸B着火、爆炸、中毒

C泄露、爆炸、中毒D泄露、着火、中毒

23、空气呼吸器使用前,要打开气瓶阀检查气瓶压力应为(A)以上,气瓶压力()以下时不得使用,应更换气瓶。

A20mpa5mpaB25mpa10mpa

C25mpa5mpaD20mpa10mpa

24、空气呼吸器使用前,要关闭气瓶阀门,观察压力表,在一分钟内的压降不得高于2mpa

A1mpaB1.5mpaC2mpaD2.5mpa

25、空气呼吸器使用前,可按下需求阀的按钮,使管路中的空气慢慢释放,并观察压力表。在压力低于5±0.05mpa的时候报警哨必须响起。

A6±0.05mpaB4±0.05mpaC3±0.05mpaD5±0.05mpa

26、在煤气区域工作的作业人员,应携带(A),进入涉及煤气的设施内,必须保证该设施内氧气含量不低于()。

A一氧化碳检测报警仪19.5%B一氧化碳检测报警仪21%

C氧气检测报警仪19.5%D氧气检测报警仪21%

27、煤气管道和设备应保持稳定运行,当压力低于(D)帕时,必须采取保压措施。

ABCD

二、填空题

1、煤气具有(易燃)、(易爆)、(易中毒)的三大特性。

2、煤气作业、煤气设备的检修,具有相当大的危险性,根据GB----5(工业企业煤气安全规程)、煤气安全操作规程、(动火作业安全管理办法)、一标四书来制约煤气设备的缺陷及违反煤气安全的行为,得以保障煤气安全制度规章的落实,推进(标准化煤气安全管理)。

3、煤气中毒实际上是(一氧化碳)中毒,属(血液窒息性)气体,(煤气泄漏)、不完全燃烧产生的气体是造成煤气中毒的祸源。

4、燃烧三要素为(可燃物)、(助燃物)、(着火源)。

5、煤气着火的条件为有煤气、有足够的空气或氧气、(明火、静电火花或高温)。

6、煤气爆炸会产生声响、压力波、(冲击波)与(火焰)。

7、燃烧、爆炸、爆轰的不同点在于(传播速度)不同。

8、煤气管道隔断装置的作用为能有效(切断)、(阻止)装置前的煤气流向装置后。

9、工厂常用的隔断装置主要包括闸阀、(密闭蝶阀)、调节蝶阀和(盲板)。

10、煤气排水器因(制作)、维护、(操作)较简便,切断时对系统的(相互影响小)等特点,使用较普遍,水封只有装在(其他隔断装置)后并用,才是可靠的隔断装置。

11、排水器与煤气管道处于(联通)状态,才可以持续将管道中的水排出,它靠有效的(水封高度)产生的压力大于煤气的压力而将煤气封住,已不致(煤气泄露)。

12、煤气水封若投用不当,实际没有达到设计的(水封高度)或煤气管网异常压力升高持续超出设计压力往往可能将(水封击穿)而泄露煤气造成事故。

13、检查水封高度可以看溢流口是否(有水溢流),有水溢流说明排水器里水是满的,水封高度正常,若无溢流可(补水至溢流)。

14、煤气管道支架按工况分类,可分为(单向活动支架)、双向活动支架和(固定支架)。

15、影响架空煤气管道的线性胀缩的因素是(环境温度)和(介质温度)。

16、架空管道伸缩量计算公式为:伸缩量=线膨胀系数×(温度变化值)×(管道长度)。

17、管道的补偿可用管道的自然补偿和(补偿器)两种方式。补偿器有(鼓型补偿器)、填料型补偿器和(波型补偿器)三种。

18、放散管分吹扫放散、(剩余放散)、(事故放散)。

19、吹扫放散管管口应采取防雨、(防堵塞)装置;每年入冬前进行一次(放散管开关试验),放掉管内的积水,并给放散管阀门、螺丝、阀杆加黄油。

20、放散管根部应(焊加强筋),上部用挣绳固定,闸阀前应装有(取样管)。

21、剩余煤气放散管应有放散煤气(点燃装置)和灭火措施。

22、架空管道气压强度试验的压力应为计算压力的(1.15)倍,压力应逐级缓升,首先升至试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至达到所要求的试验压力,每级稳压(5)min,以无泄漏、目测无变形等为合格。

23、工业炉窑的燃烧系统原则上包括炉前管道、(燃烧装置)、(燃烧安全监控装置)。

24、煤气动火作业要严格控制和管理,必须认真制定和落实安全作业方案,必须执行(动火票制度),必须认真落实现场(安全检测、确认、监护)制度。

25、在停气的煤气设备动火,在动火点就近打开(放散管)或(人孔)或支开法兰,留一个通道。

26、CO煤气设备内动火,必须铲除干净悬挂物,宜(佩带呼吸器)防止切割、焊接时产生的废气及挥发气体的伤害。

27、抽、堵盲板时不准在附近煤气管道上进行(电焊作业),以免产生火花发生事故。

28、煤气设备设施内部作业时,设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界(有效隔离),可靠地切断气源、水源。

29、煤气管道的安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用(水封或阀门)等代替盲板或拆除管道。

30、煤气设备设施内部作业时,与外界连接的电源需(有效切断),电源有效切断可采用取下(电源保险熔丝)或将电源开关拉下后上锁等措施,并悬挂(设备检修,禁止合闸)的安全警示牌。

31、进入煤气设备设施内作业前,必须对设备内进行(清洗和置换),并要求氧含量达到(19.5%~21%),作业场所一氧化碳的工业卫生标准为(24ppm),在设备内的操作时间要根据一氧化碳含量不同而确定。

32、发现煤气泄漏后,岗位人员应立即向(煤气调度室)、(煤气防护站)等部门汇报。

33、当出现少量煤气泄漏时,进行修理时可以采用(堵缝)或者(打补)的方法来实现。

34、煤气中毒按照症状严重程度,通常分(轻)、(中)、(重)三级;按照中毒快慢分(急性)和(慢性)中毒。

35、当煤气设备发生煤气着火时,可封闭人孔,关闭(放散管),窒息法灭火,也可通入(蒸汽或氮气)加速灭火。

36、煤气生产、净化、加压混合、储存、使用等设施附近有人值守的岗位,应设(固定式一氧化碳检测报警)装置,值守的房间应保证(正压)通风。

37、用单一闸阀隔断必须在其后(堵盲板)或加水封,并宜改造为电动蝶阀加眼睛阀或(插板阀)。

38、过剩煤气必须(点燃放散),放散管管口高度应高于周围建筑物,且不低于(50)米,放散时要有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施。

39、吹扫和置换煤气管道、设备及设施内的煤气,必须用(蒸汽)、(氮气)或合格烟气,不允许用(空气)直接置换煤气。

40、煤气管道宜涂灰色,厂区主要煤气管道应标有明显的(煤气流向)和(种类标志),横跨道路煤气管道要标示标高,并设置防撞护栏。

41、生产、供应、使用煤气的冶金企业必须设立(煤气防护站)。

42、从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业人员必须经专门的(安全技术培训)并考核合格,持(特种作业操作证)方能上岗作业。

43、煤气检修的现场三方确认是指在煤气设施检修的环境三方确认,三方指(设备点检方)、(设备检修方)、(煤气专业技术人员)。

44、煤气爆炸范围是指(可燃气体)与空气或氧混合到某一混合浓度范围内,一旦有(火源)时就会发生爆炸。

45、煤气管道支架管托的分类有上滑式管托、下滑式管托、(固定管托)、滚动式管托、(铰接管托)。

三、判断题

1、新建、改建的煤气设施按设计压力不同可不进行严密性试验或强度试验。(×)

2、煤气设备和管道压力PPa要做严密性试验,压力PPa要做强度试验。(×)

3、这些设备在操作、检修完毕后要用肥皂水查漏进行查漏,严禁用明火查漏。(√)

4、工业炉窑在送气和点火操作时,发生事故的频率较高。(√)

5、如果煤气设备需要进人需用空气置换N2,并检测O2≥19.5%、CO<30ppm时方可进入。(×)

6、送煤气操作过程为:氮气(蒸汽)置换空气,检测合格(02<10%);煤气置换氮气(蒸汽),爆发试验合格(三次)。(×)

7、煤气设备动火分为带煤气动火作业和停煤气动火作业,相比而言前者比后者安全。(√)

8、带煤气动火作业(管道内氧含量要严格控制在1%以下)即可用在负压煤气管道上,也可用在正压煤气管道上。(√)

9、在运行的煤气设备上动火既可以使用电焊,也可以使用气焊。(×)

10、带煤气作业可在低气压、雾天、雷雨天气进行。(×)

11、带煤气作业不准穿钉子鞋、携带火柴、打火机等引火装置。(√)

12、凡带煤气作业所用工具为铜制品,如无铜制品应将工具涂抹铅油或甘油。(√)

13、煤气设备设施内部作业前要保持设备内空气良好流通,打开所有人孔、毛孔、料孔、风门、烟门进行自然通风,必要时,可采取机械通风。(√)

14、采用管道对煤气设备设施内部送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,可向设备内充氧气或富氧空气。(×)

15、煤气设备设施内部作业,取样时间应在进入之前半小时以内,每半小时测定一次;工作中断后,恢复工作之前半小时应重新测定。(√)

16、煤气设备设施内部作业,动火分析可以代替安全分析。(×)

17、进入容器工作时,容器外必须设专人进行监护,负责容器内工作人员的安全,不得擅自离开。(√)

18、大量煤气泄漏且修理难度较大的情况下,采取停煤气处理后,可进行整体包焊或设计制作煤气堵漏专用夹具进行整体包扎的方法。(√)

19、煤气中毒事故约占煤气三大事故的一半以上。(√)

20、检修作业中的煤气事故发生概率要小于日常操作中。(×)

21、外协人员的煤气事故少于企业本职员工。(×)

22、煤气设施内一氧化碳含量大于ppm或氧气含量低小于21%时,应佩戴空气或氧气呼吸器等隔离式呼吸器具;设专职监护人员。(×)

23、煤气管道应架空铺设,严禁一氧化碳含量高于10%的煤气管道埋地铺设。(√)

24、煤气管道的强度试验压力应低于严密性试验压力;高压煤气管道的试验压力应低于常压煤气管道。(×)

四、简答题

1、煤气着火的原因主要有哪些?

(1)煤气设备泄漏煤气,遇明火而引起燃烧;

(2)煤气爆炸事故同时引起的着火;

(3)在煤气设备、管道动火时,没有采取必要措施而引起着火;

(4)在停役焦炉煤气设备内(外)动火,未清除内部可燃物动火引起的煤气着火;

(5)煤气泄漏遇上雷击、电气火花、静电等火源而着火;

(6)带煤气作业中使用铁制工、器具,碰撞产生火花而引起着火;

(7)在煤气泄漏附近吸烟引起着火。

2、煤气爆炸的条件有哪些?

(1)煤气(可燃气体)与空气混合到一定的比例(形成爆炸性的混合气体);

(2)存在于密闭的容器内;

(3)具备火源(明火、静电火花或高温等)。

3、补偿器安装时的注意事项有哪些?

(1)补偿器的导流板应与气流顺向安装,如煤气管道设有坡度则顺排水方向安装;

(2)补偿器安装前应根据当地当时的气温经预拉伸固定后才进行安装,整体安装完成后放开;

(3)补偿器前后应设两个活动管架,其间距一般在3-6米。

4、人孔的安装位置通常在哪些位置?

(1)切断装置后;(2)补偿器、碟阀附近;(3)沉积物易于积聚的特征管段;(4)煤气设备或单独管段上一般不少于两个。

5、简述煤气放散管的具体安装位置及安装要求?

(1)煤气设备和管道的最高处;(2)煤气管道以及卧式设备的末端;(3)煤气设备和管道隔断装置前,管网隔断装置前后支管闸阀在煤气总管旁0.5米以内,可不设放散管,应设放气头;(3)放散管口应高出煤气管道、设备和走台4M离地面10M。

6、简述停煤气吹扫和置换作业步骤

(1)作业现场安全教育。

(2)工作准备及安全保障检查。

(3)通知调度,具备停气条件后,关闭进出口阀门。

(4)打开末端放散管并监护放散周围的环境。

(5)堵盲板(佩戴呼吸器)

(6)通入氮气或蒸汽

(7)如果要进入设备要接通风机,检测一氧化碳、含氧量合格,办理受限空间作业票。

(8)汇报调度作业结束。

7、停煤气作业的安全要点有哪些?

(1)停气前应确认用户熄火;

(2)对作业人员进行安全、技术交底;

(3)可靠切断煤气来源,确保煤气不泄漏至停产的管道设备内;

(4)通氮(蒸汽)置换时,关闭或断开煤气流量、压力等计量仪表导管;

(5)打开末端放散时,应确认管网中间阀全开;

(6)放散煤气应对下风侧落点环境进行跟踪检测;

(7)确认无盲肠管或死角;

(8)该作业涉及进入煤气设备时,必须进行空气赶氮气过程,并经检测合格(CO24ppm;O2≥19.5%).

8、送煤气作业的安全要点:

(1)送煤气前应确认严密性试验合格,不漏、不堵(确认盲板已抽);

(2)送煤气前应确认各阀门灵活,煤气排水密封罐灌水满流;

(3)氮气(蒸汽)置换空气时要控制压力,操作时应先开煤气侧阀后开氮气(蒸汽)阀;

(4)末端煤气放散不靠近火源、不在厂房内放散,下风侧应跟踪检测;

(5)氮气置换空气后的检测合格必须O2<1%;电除尘器O2<0.6%

(6)用蒸汽置换的煤气设备、管道合格后严禁关闭放散管;煤气导入前切忌停蒸汽,避免从新吸入空气;

(7)爆发试验以三次合格为准。

9、简述煤气中毒的重要原因

(1)煤气设备泄露没有及时发现,或已发现而又不及时处理。

(2)对煤气性质认识不足,在超过卫生标准的煤气区域工作而又不戴防毒面具。

(3)在煤气设备附近休息、打盹、睡觉。

(4)停送煤气,不注意空气流向,或设备内残留煤气处理不彻底,或没有可靠隔断煤气来源,并没有严格的检查制度。

(5)煤气倒窜到蒸汽、氮气及水管内,引起人员中毒事故。

(6)煤气区域不挂“煤气危险禁止停留”的标牌。或安全制度不严格,误入或提前进入危险区。

(7)管网系统压力波动过大,超过水封安全要求,造成水封压穿,煤气泄露。

10、如何预防煤气中毒事故发生?

(1)对从事有毒危险作业人员,应进行煤气知识、正确使用防护器材及急救的知识教育;提高防毒意识。

(2)作业场所应加强环境中有毒气体浓度的检测;在有毒场所作业时,必须正确使用防毒用具,设专人监护。

(3)在有毒有害的危险岗位,应设置监控设施;制定应急预案;制订防救措施并配置相应的防护器具。

(4)对防护器具应按[公司煤气防护器材使用管理办法]对口管理;并设专人定期检查,确保完好的备用状态。

(5)发生人员中毒、窒息时启动应急预案,及时正确地救护。

11、煤气着火事故的处理原则有哪些?

(1)对火势不大的初起火情,可用灭火器、黄沙、湿泥等扑灭;

(2)煤气管道着火,管径<mm,可直接关闭阀门,切断煤气来源,达到灭火的目的。

(3)直径>mm的煤气管道着火时,应缓慢关闭阀门,留10mm-15mm火苗时,再全关煤气阀门;或先向煤气管道内通入蒸汽或氮气,待火熄灭后再关闭煤气阀门,防止煤气回火。

12、煤气爆炸事故的预防有哪些?

(1)设备检修前,应三方确认可靠切断煤气来源,检测合格;

(2)对COG设备或管道,虽已可靠切断煤气来源,动火时需做气体分析或经可燃气体测爆合格后,方可动火。

(3)动火点就近应打开放散管或人孔或支开法兰,留一个通道;动火者不应正面对动火点。

(4)在运行煤气设备或管道上动火,应保持正压、流动,确认氧含量<1%,只准用电焊,不准用气焊。

(5)无法处理干净的煤气设备或管道,可通入少量氮气(氮气稀释了煤气,使其形成不了爆炸范围内的混合比例,同时也起到灭火的效果),带氮气动火;

(6)长期放置的煤气设备需动火时,应重新检测合格后,方可动火。

13、便携式煤气检测仪使用的注意事项有哪些?

(1)检测仪更换电池时,应在安全场所进行(不得在地下室或易爆危险区更换电池)。

(2)使用中传感器的口应裸露在外(不能放在口袋里)

(3)使用中传感器要注意防水和杂质,否则会影响检测的灵敏度。

(4)检测的读数应在仪器规定量程内,不能长时间使仪器处于超量程状态。

(5)检测仪应在﹣20℃至﹢50℃范围内的检测环境中使用,否则损坏仪器,影响测定结果(各款式的检测仪的环境温度要求不同)。

(6)检测仪在使用中不得直接对着带压的煤气泄漏点。

(7)使用中,检测仪会受其他气体干扰(信号出现负数)。

(8)报警仪使用结束后要关闭。

14、便携式检测仪的维护

(1)长时间不用时,应关机取下电池。将仪表置干燥、无尘符合存储温度的环境中保存。

(2)检测仪应定期校准、测试和检查。

(3)定期保养,保持报警仪各部位干净、整洁,特别是防尘罩不得积灰。(使用柔软的湿布清洁仪器表面。切勿使用溶剂、肥皂或上光剂)。

(4)不得把检测仪表浸入液体。

15、简述空气呼吸器的佩戴步骤。

(1)松开肩带;(2)平展开空气呼吸器;(3)提起呼吸器使其垂直,气瓶阀朝下将肩带松开;(4)先将左肩穿过有压力表的肩带,然后背上呼吸器;(5)调整肩带双手同时握住肩带往下拉;(6)松开头带,面罩由下向上戴入;(7)扣紧腰带调整好后拉紧腰带;(8)调整到舒适位置;(9)调整头顶头带;(10)拉紧耳朵上方的两条头带;(11)拉紧下面的头带;(12)用手捂住需求阀接口呼吸检查面罩是否严密;(13)打开气瓶全开回一圈;(14)将需求阀连接面罩;(15)观察压力表压力在正常值内;(17)做深呼吸感觉舒适可进入有毒区域;

16、空气呼吸器的维护和保管事项有哪些?

(1)呼吸器应摆放在固定位置,保证完好。(2)要保持清洁干净,避免油类物品。(3)压力低于20Mpa时,应及时更换气瓶。(4)气瓶使用或搬运时严禁碰撞。(5)面具可以用中性清洁剂清洗,晾干。(6)避免太阳光的直接照射,远离热源。(7)气瓶五年定期检定一次。(8)空气呼吸器每年应校验一次.。

17、简述煤气安全“十必须”

(1)煤气生产、供应和使用单位必须设立煤气防护站(组);煤气从业相关人员必须培训持证上岗。

(2)煤气区域必须设置齐全安全警示标志。

(3)煤气岗位必须配置隔离式呼吸保护器具和安全检测报警仪器。

(4)任何煤气作业必须制订落实好安全措施。

(5)进入煤气区域作业必须2人以上。

(6)进入煤气区域作业必须随身佩戴便携式一氧化碳检测报警仪器。

(7)带煤气作业或进入煤气中毒风险场所作业必须佩戴隔离式呼吸器。

(8)高度危险煤气作业必须实行作业许可、办理票证、检测确认制度。

(9)煤气设施停煤气检修必须可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净、检测合格。

(10)煤气作业必须设置现场安全监护人。

18、简述煤气安全“十禁止”。

(1)煤气区域严禁烟火,严禁堆放易燃、易爆危险物品。

(2)煤气区域严禁设置人员密集的会议室、活动室、休息室、更衣室等。

(3)煤气区域严禁长时间逗留或休息。

(4)严禁雷雨天或在厂房内放散煤气。

(5)严禁在低气压、大雾、雷雨等恶劣天气及靠近高温热源带煤气危险作业。

(6)严禁蒸汽、氮气、水等其他介质管道与煤气管道硬连接,停用时必须断开或堵盲板。

(7)严禁盲板、眼睛阀或扇型阀及敞开式插板阀安装在厂房内。

(8)严禁煤气设备和管道泄爆装置泄爆口正对建筑物的门窗、安全通道或走梯平台。

(9)严禁煤气用户先送煤气后点火;直径大于mm的煤气管道起火严禁关闭煤气阀门灭火;进入煤气设备内部工作时使用照明电压严禁超过12V。

(10)严禁发生煤气事故后盲目冒险作业、冒险抢救。

19、煤气检修安全作业“六不干”有哪些?

(1)作业任务不清楚不干。

(2)责任分工不明确不干。

(3)作业现场无安全交底不干。

(4)无安全作业方案不干。

(5)无安全确认、无检测不干。

(6)无安全监护不干。

20、简述三方安全联络挂牌工作内容。

在设备检修中,为做好安全生产管理,加强协作配合,进行点检方、操作方、检修方联络共同确认;风险共存;实行挂牌的程序。

五、论述题

1、论述工业炉窑点火操作程序和点火要点

点火操作步骤:

(1)全面检查确认送气的安全条件(人孔、阀门的关闭,烧嘴无泄漏,末端放散打开,各仪表、连锁装置完好)

(2)打开炉门、烟道闸板进行通风换气。

(3)通氮气置换,抽盲板,先给火,然后打开煤气阀门。

(4)在分段末端做爆发试验连续三次合格为止。

(5)点火应由末端烧嘴开始,先用点火器给火后再打开需点燃的烧嘴。同时要合理的调节空燃比。

点火要点:

1.炉膛必须保持负压;

2先给火后给煤气,严禁先给煤气后点火。

3.当第一次点火不着或点着后熄灭时,应立即关闭烧嘴;查明原因,置换干净炉内的残余气体,按规程重新先给火后给煤气。

1
查看完整版本: 煤气安全知识考试题库完整