泰和#地块工程
冬雨季施工方案
编制人:
审核人:
审批人:
安徽建筑工程有限公司
年月日
目录
一、工程概况3
二、雨季施工原则3
三、雨季施工准备3
3.1组织准备4
3.2材料准备4
3.4现场准备4
四、雨季施工技术措施5
4.1基槽防雨与排水5
4.2回填土施工5
4.3钢筋工程5
4.4模板工程6
4.5混凝土工程6
4.6防水施工6
4.7砂浆搅拌7
4.8二次结构工程7
4.9架子工程7
4.10吊装工程8
4.11机电设备8
五、雨季安全保证措施9
六、冬期施工准备工作10
1.组织准备10
2.技术准备10
3.材料准备10
七、冬期施工技术措施10
1、土方工程10
2、地基与基础工程11
3、砌筑工程12
4、钢筋工程13
5、混凝土工程14
6、装饰工程16
7、屋面和防水工程18
八、越冬工期维护19
(1)一般规定19
(2)在建工程19
(3)冬期停、缓建工程20
九、冬季安全措施21
一、工程概况
工程名称:泰和印象号地块项目
建设单位:
设计单位:
勘察单位:安徽省阜阳市勘测院有限公司
监理单位:亳州市华恒建设工程监理有限公司
施工单位:
项目用地面积.29㎡,建筑面积约.26㎡,其中地上部分约.71m2,地下部分约.97m2。包含住宅楼13栋、商铺、商业综合体、地下车库和人防、物业用房及其他配套用房。该场地总体地势较为平坦,建筑场地地层结构较复杂,地层层面在水平及垂直向分布局部变化较大,部分区域地层坡度大于10%,场地可判别为不均匀地基。
二、雨季施工原则
本工程为跨年度项目,经历冬期和雨期施工。施工任务繁重,为确保工程质量,搞好安全生产,保证各项计划指标任务的完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实、汛期施工做到有备无患,雨季施工总的原则是“做好排水、挡水、防水工作”,总的要求是,室内工程雨季不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后即可施工,暴雨过后不影响施工。
三、雨季施工准备
WWW.CADWATER.COM
3.1组织准备
CADWATER.COM
为了保证在雨季施工期间,在发生大雨、暴雨天气等险情时,能够及时组织人员进行抢险救灾,成立雨季施工领导小组。
WWW.CADWATER.COM
组长:WWW.CADWATER.COM孟光
副组长:刘宁
WWW.CADWATER.COM
组员:胡星雨谢林洋王婧宋有子董国敬董翔飞
3.2材料准备
序号材料名称单位数量备注1雨衣雨裤套雨鞋双污水泵台84塑料布M铁锹把WWW.CADWATER.COM
手推车辆防水电缆m编制袋个.3技术准备
雨季到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨施计划,为施工提供技术准备。CADWATER.COM
3.4现场准备
雨施前,整理施工现场,由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新整好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施。确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。
施工现场道路进行硬化处理,做到路面坚实平整,不沉陷、不积水、行车不打滑、不颠簸。路边设置㎜×㎜的排水沟,内侧抹灰,沟底向市*雨水管方向设不小于5‰的流水坡度。雨水有组织排入市*雨水管网,防止地表水向土层渗漏影响边坡稳定。
CADWATER.COM
检查大模板堆放场地,保证对方场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面mm,用垫木将钢筋架起,避固免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库,加工棚等的防情况,保证现场内棚库不渗漏。WWW.CADWATER.COM
检查现场各种机具、设备的防雨设施,保下机具入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨季施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨施期间定期检查。
四、雨季施工技术措施
CADWATER.COM
4.1基槽防雨与排水WWW.CADWATER.COM
在基槽的西南和东北角砌筑净尺寸mm×mm×mm的集水坑,内侧抹灰,槽底操作面向集水坑方向设2‰的流水坡度,操作面严禁堆放材料、杂物影响排水通畅。下雨时配备水泵进行集水坑排水(其中配两台作为备用),并将水排到地面上的排水沟中。
4.2回填土施工
1、基坑回填土应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层,并做成一定坡势,以利排除雨水。
WWW.CADWATER.COM
2、雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;必要时应事先对土源加以覆盖,避免出现橡皮土。
WWW.CADWATER.COM
3、当回填土被雨水浸泡或出现“橡皮土”时,应挖出晾晒后重新回填。CADWATER.COM
4.3钢筋工程
1、对加工好的钢筋要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,堆放钢筋用mm高钢筋混凝土支垫,堆放地势高于周围地面,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。
CADWATER.COM
2、进现场的钢筋要堆码整齐,下雨时盖塑料布进行保护。加工钢筋尽量利用无雨天气施工。
4.4模板工程
1、大模板存放场地必须进行硬化处理,并设置排水坡度,将雨季及时排到排水沟内,防止场地内积水。
2、大模板堆放其自稳角要符合要求(75~80°),吊装、运输、装拆、存放,必须稳固可靠。模板安装就位后,应设专人负责将钢模板串联,接通地线,防止漏电伤人。
WWW.CADWATER.COM
4.5混凝土工程
1、混凝土浇筑前应及时了解天气预报,尽量利用非雨天气组织施工。如果在混凝土浇筑过程中遇雨,应急时用塑料布或雨布遮盖,因工程抢工必须浇筑混凝土,应采取搭棚遮盖措施,并合理留设施工缝。
CADWATER.COM
2、雨后接缝时应凿掉被雨水浸泡冲刷过的松散混凝土,继续浇筑混凝土时应按施工缝处理。
CADWATER.COM
3、混凝土浇筑后,未达到初凝如遇下雨应及时用塑料布遮盖,防止雨淋。WWW.CADWATER.COM
4、如果浇筑的混凝土在终凝前受到雨水冲刷或浸泡,使其表面遭到破坏,应将这部分混凝土及时砸至密实层,再进行修补处理。
CADWATER.COM
4.6防水施工
1、雨季期间防水施工,要经常注意当地近期天气预报,利用晴好天气施工。下雨时应停止防水施工,对已施工部位用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。WWW.CADWATER.COM
2、找平层施工过程中或施工完做防水层前,遇雨天(包括小雨天气)必须用塑料布进行覆盖;雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时,应返工重做。
4.7砂浆搅拌
1、水泥应入库存放,库内地面应砌筑高于室外地面mm的砖地垄墙,在墙上铺脚手板,铺垫油毡,防止水泥受潮。水泥库四周要进行有效维护,并挖好排水沟,防止雨水流入库内。WWW.CADWATER.COM
2、砂石堆场要有良好的排水措施,防止下雨时泥土流入砂场内。
3、砂浆搅拌应集中,搅拌站应搭设防雨棚,运送砂浆的车辆要作防雨盖以防雨水进入砂浆内。
WWW.CADWATER.COM
4.8二次结构工程
1、要防止砌块被雨水淋得太湿或被雨水浸泡,下雨时要用塑料布将砌块(砖)覆盖,含水量较多的砌块(砖)应待适当晾干后再用。
2、砌筑时如出现浆水顺墙面流淌现象,说明砌块(砖)的含水量达到饱和,则应选择干砖与湿砖搭配砌筑,或用稠度较小的砂浆。
WWW.CADWATER.COM
4.9架子工程
1、雨季施工期间,应特别注意架子的搭设质量和安全要求,应经常进行检查,发现问题及时整改。CADWATER.COM
2、搭设架子的地面要求夯实,并注意排水,立杆下端应垫通长厚木板,架子应设扫地杆、斜撑、剪刀撑,并与建筑物拉结牢固。CADWATER.COM
3、上人马道的坡度要适当,钉好防滑条,防滑条间距不大于mm,并定期派人清扫马道上的积泥。
WWW.CADWATER.COM
4、雨后高空作业人员应穿胶底鞋,注意防滑。
WWW.CADWATER.COM
5、雨季施工期间对架子工程安排专人巡查维修,特别是雨后地面容易下沉,防止架子悬空及下沉、确保使用安全。
WWW.CADWATER.COM
6、外防护的脚手架高于建筑物应做好防雷接地。
7、雷雨天气应注意安排工作,避免作业人员直接暴露在建筑物最高处,防止雷电直接伤人。WWW.CADWATER.COM
4.10吊装工程
WWW.CADWATER.COM
1、塔吊雨天后应及时检查,观察基础沉陷情况,并作好观测记录,如有沉降应立即进行处理,保证塔吊使用时的安全。
WWW.CADWATER.COM
2、大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。
CADWATER.COM
3、高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿胶底鞋,不准穿硬底鞋上高空操作。WWW.CADWATER.COM
4、塔吊接地电阻值要进行实测,其电阻值不大于4欧姆。CADWATER.COM
5、塔吊基础四周挖mm×mm的排水沟与现场临时排水沟连接,内侧抹灰,沟底向临时排水沟方向设5‰的流水坡度。塔基上设置四个沉降观测点,定期及雨后进行沉降观测,发生问题及时处理。
WWW.CADWATER.COM
4.11机电设备
在雨季到来之前,必须做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防霉、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施,管好、用好施工现场机电设备,确保施工任务的顺利完成。
CADWATER.COM
1、对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮,对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀,所有机电设备都要严格执行“一机一闸一保护”制度,投入使用前必须做好保护电流的测试,严格控制在允许范围内。在现场的最高机械起重机上加装避雷针,施工现场的低压配电室应将进出线绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接,作防雷接地,以防雷电波侵入。
2、在施工现场比较固定的机电设备(对焊机、电锯、电刨等)要搭设防雨棚或对电机加防护罩;不允许用塑料布包裹)。
CADWATER.COM
3、对于变压器,避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值不大于4欧姆),不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。
4、机电设备的安装、电气线路的架设必须严格按照临时用电方案措施执行。
5、各种机械的机电设备的电器开关,要有防雨、防潮设施。WWW.CADWATER.COM
6、雨后对各种机电设备,临时线路,外用脚手架等进行巡视检查,如发生倾斜、变形、下沉、漏电等迹象,应立即标志危险警示并及时修理加固,有严重危险的立即停工处理。
CADWATER.COM
7、施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线。用后应放回工地库房或加以遮盖防雨,不得放在露天淋雨,不得放在坑内,防止雨水浸泡、淹没。
CADWATER.COM
8、加强用电安全巡视,检查每台机器的接地接零是否正常,检查线路是否完好,若不符合要求,及时整改。CADWATER.COM
9、雨天作业,机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。
CADWATER.COM
五、雨季安全保证措施
1、雨季前对于临建房屋、试块房等应进行检查和修理,防止漏雨、漏电和其它不安全因素存在。
CADWATER.COM
2、现场电焊机要搭设雨棚,其电气设备要有可靠接地措施,对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理,防止漏电事故发生。
CADWATER.COM
3、现场临时电源应进行全面检查,对各种线路应检查是否符合安全操作规程的要求,凡普通胶皮线,普通塑料线,只准架空铺设,不准随地拖设。
CADWATER.COM
4、雷雨时工人不要走近架子、架空电线周围10m以内区域,人若遭受雷击触电后,应立即采用人工呼吸急救并请医生采取抢救措施。WWW.CADWATER.COM
5、雨季施工期间按照有关要求,应建立以项目经理为负责人的抗洪防汛指挥部详见防洪领导小组名单,组织精干的抗洪抢险队伍,汛期内主要领导要执行轮流值班制,发现险情立即指挥抢救和上报。
六、冬期施工准备工作
1.组织准备
明确冬期施工项目部全体管理人员及施工人员的分工和职责。
2.技术准备
冬期来临之前,组织有关人员严格按照《冬期施工方案》要求进行技术交底,提出冬期计划,为保证施工质量做好准备。
3.材料准备
七、冬期施工技术措施
1、土方工程
(1)一般规定
①土方工程的冬期施工应做好准备工作,并应连续施工。
②冬期施工时,运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施。
(2)土方回填
冬期土方回填时每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~30%。预留沉陷量应比常温施工时增加。
大面积回填土采用含有冻土块的土回填时,冻土块的粒径不得大于15cm,其体积含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。
冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层cm以内不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。
室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。
室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。
室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯实。填方完成后至地面施工前应采取防冻措施。
2、地基与基础工程
(1)一般规定
冬期进行地基与基础施工的工程,除应有建筑场地的工程地质勘探资料外,根据需要尚应提出地基土的主要冻土性能指标。
建筑场地宜在冻结前清除地上和地下障碍物、地表积水,并应平整场地与道路。冬期及时清除积雪,春融期做好排水。
(2)地基处理
靠近其他建筑物基础的地下基坑施工时应采取防止相邻地基土遭冻的措施。
对建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。
在基础施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。
(3)浅埋基础
浅埋基础各部位施工时应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础进行施工,一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施工完毕应及时回填基侧土。
3、砌筑工程
(1)一般规定
除冬期施工期限以外,当日最低气温低于0℃时,也按冬期施工规定执行。
砂浆中用的水泥宜优先选用普通硅酸盐水泥,冬期砌筑工程不得使用无水泥拌制的砂浆,标号不得低于M5。
冬期施工的砌体每日砌筑高度不宜超过1.2m。
冬期施工的砌体应按“三一”法施工,灰缝厚度不大于10mm,每日砌筑后应及时清除砌体表面砂浆,并用草帘等保温材料覆盖。在砌筑前应扫净砌筑冻块。
(2)外加剂法
工程的冬期施工宜采用外加剂法(砌筑砂浆外加剂掺量见附录2)。若使用用盐类外加剂拌制砂浆。掺盐砂浆的掺盐量(占用水重量%)见下表:
拌和砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆的稠度宜较常温适当增大。
掺盐砂浆砌筑时砂浆温度不低于5℃。当设计无要求且最低气温≤-15℃时,砌筑承重砌体砂浆强度等级应按常温施工提高1级。
配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。
4、钢筋工程
(1)钢筋负温冷拉和冷弯的一般规定
负温下冷拉后的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部颈缩。
在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工中应防止撞击和刻痕。
(2)钢筋负温焊接
钢筋负温焊接可采用闪光对焊、电弧焊及气压等焊接方法,当环境温度低于-10℃,不宜进行施焊。
雪天或施焊现场有3级以上风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。
钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列要求:
①帮条与主筋之间应用四点定位焊固定,搭接焊时应用两点固定。定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm。
②帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。
③焊接时,第一层焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。
④帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍。
钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列要求:
①焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合,焊接过程中应经常除渣。
②焊接时,宜采用几个接头轮流施焊。
③加强焊缝的宽度应超过V型坡口边缘2~3mm,高度应超过V型坡口上下边缘2~3mm,并应平缓过渡至钢筋表面。
④加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊。
5、混凝土工程
(1)一般规定
现场拌制的砼:
①冬期施工配制地上结构的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥强度等级不应低于32.5,最小水泥用量不应少于kg/m3,水灰比不应大于0.6。
②冬期拌制的混凝土宜掺用无氯低碱类防冻剂,对抗冻性要求较高的混凝土,宜使用引气剂或引气型减水剂,混凝土含气量宜控制在2%~4%。
③拌制掺用外加剂的混凝土,搅拌时间应适当延长。混凝土拌合物的出机温度不宜低于l0℃。
④拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其它易冻裂物质。
⑤冬期施工混凝土的入模温度不得低于5℃,当分层浇筑时,已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前,不得低于2℃。采用加热养护时,养护前的温度不得低于2℃。
商品砼:
①冬期施工采用商品砼的工程,应及时与商品砼生产厂家联系,提出进场温度的要求,并要求砼厂家提供砼冬期施工方案(主要有原材料的温度的控制及拌制运输到现场的热工计算等有关资料)。
②工地应根据工程条件编制冬施方案,着重编制进场后砼浇筑、振捣、养护、保温、测温等冬施措施。
(2)混凝土养护
掺用防冻剂混凝土的养护,应符合下列规定:
①混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂规定的温度。达不到规定温度时,应立即采取保温措施。
②当混凝土温度降低到防冻剂规定的温度以下时,其强度不应小于混凝土受冻临界强度。
③在负温条件下养护严禁浇水,且外露表面必须覆盖。
④当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于20℃时应对混凝土采用保温材料覆盖养护。
⑤混凝土浇筑后应在其裸露的表面用塑料布等防水材料覆盖并进行保温。结构的边、棱角部位的保温层厚度应增大到表面部位的2~3倍。混凝土养护期应防风防失水。
⑥综合蓄热法施工若选用早强剂、减水剂或防冻剂,应具有减水、引气作用。
(3)混凝土质量检查
①冬期施工混凝土质量检查应遵照下列要求:
②检查外加剂质量及掺量。商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检验,合格后方准使用。
③测量水、骨料、外加剂溶液的加热温度和加入搅拌时的温度。4.1.3测量混凝土自搅拌机中卸出时和浇筑时的温度。
④对商品混凝土要检查现场罐车混凝土出罐温度。
⑤检查混凝土从入摸到拆除保温层或模板保温期间的温度。
⑥混凝土冬期施工测温项目和次数:
室外气温及环境温度应及时填写测温记录表,并保证其真实、有效。
⑦混凝土试件的留置,除用于检查结构构件混凝土质量的试件外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度。
⑧地下结构工程和混凝土量比较集中的结构可采用暖棚法施工:
当采用暖棚法施工时,棚内各测点温度不得低于5℃,并应设专人检测混凝土及棚内温度。暖棚内测温点应选择具有代表性位置进行布置,在离地面mm高度处必须设点,每昼夜测温不应少于4次。
养护期间应测量棚内湿度,混凝土不得有失水现象。当有失水现象时,应及时采取增湿措施或在混凝土表面撒水养护。
暖棚的出入口应设专人管理,并应采取防止棚内温度下降或引起风口处混凝土受冻的措施。
在混凝土养护期间应将烟或燃烧气体排至棚外,并应采取防止烟气中*和防火措施。
6、装饰工程
(1)抹灰工程的一般做法
安排室内抹灰以前,宜先做好屋面防水及室内封闭保暖。
冬期室内装饰施工可采用建筑物正式热源、临时性管道或火炉、电气取暖。若采用火炉取暖时,应采取预防煤气中*的措施,防止烟气污染,并应在火炉上方吊挂铁板,使煤火热度分散。
室内抹灰的养护温度,不应低于5℃。水泥砂浆层应在潮湿的条件下养护,并通风换气。
冬期抹灰所采取的砂浆应采取保温防冻措施。室外抹灰砂浆内应掺入能降低冰点的防冻剂,其掺量应由试验确定。
室外墙面抹灰后要进行涂料施工时,抹灰砂浆内所掺的防冻剂品种,应与所选用的涂料材质相匹配,其掺量和使用效果应通过实验确定。
抹灰基层表面当有冰、霜、雪时,可采用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂溶液冲刷,并应清除表面的尘土。
当施工要求分层抹灰时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施。
在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温;北面房间距地面以上50cm处最低温度不应低于5℃。
砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结。砂浆室内抹灰的环境温度不应低于5℃。
室内抹灰工程结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。抹灰层可采取加温措施加速干燥。当采用热空气加温时,应注意通风,排除湿气。
室外抹灰采用冷做法施工时,使用水泥砂浆或水泥混合砂浆;砂浆内可掺入CaCl2、NaCl、NaNO2等防冻剂。
氯盐防冻剂可掺入硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌合的砂浆中,不得掺入高铝水泥砂浆内。砂浆内氯化钠掺量应符合表1规定。
表1
当采用亚硝酸钠外加剂时,砂浆内亚硝酸钠掺量应符合表2规定
表2
防冻剂应由专人配制和使用,配制时可先配制20%浓度的标准溶液,然后根据气温再配制成使用浓度溶液。
(2)饰面工程
冬期室外装饰工程施工前,宜随外架子搭设,在西、北面应加设挡风措施。
外墙面的饰面板、饰面砖以及马赛克施工,不宜在严寒季节施工,当需要安排施工时,宜采用暖棚法施工。
冬期室内贴壁纸,施工地点温度不应低于5℃。
冬期室内饰面工程施工可采用热空气或带烟囱的火炉取暖,并应设有通风、排湿装置。室外饰面工程宜采用暖棚法施工,棚内温度不应低于5℃,并按常温施工方法操作。
饰面板就位固定后,用1:2.5水泥砂浆灌浆,保温养护时间不少于7d。
冬期施工外墙饰面石材应根据当地气温条件及吸水率要求选材。安装前可根据块材大小,在结构施工时预埋设一定数量的锚固件。采用螺栓固定的干作业法施工,锚固螺栓应做防水、防锈处理。
釉面砖及外墙面砖在冬期施工时宜在2%盐水中浸泡2h,并在晾干后方可使用。
(3)油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程
油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程应在采暖条件下进行施工。当需要在室外施工时,起最低环境温度不应低于5℃,遇有大风、雨、雪时应停止施工。
冬期刷调和漆时,应在其内加入调合漆重量2.5%的催干剂和5%的松香水,施工时应排除烟气和潮气,防止失光和发粘不干。
室外刷浆应保持施工均衡,粉浆类料浆宜采用热水配制,随用随配并做料浆保温,料浆使用温度宜保持15℃左右。
裱糊工程施工时,应将玻璃、镶嵌用合成橡胶等材料运到有采暖设备的室内,操作地点环境温度不应低于5℃。
外墙铝合金、塑料框、大扇玻璃不宜在冬期安装。
7、屋面和防水工程
(1)一般规定
屋面和室外防水工程的冬期施工应选择无风晴朗天气进行,并应依据使用的材料控制其施工气温界限,以及利用日照条件提高面层温度。在迎风面宜设置活动的挡风装置。
(2)找平层施工
屋面各层施工前应将基层上面的积雪、冰霜和杂物清扫干净。所用材料不得含有冰雪冻块。其中找平层应符合下列要求:
①找平层应牢固坚实、表面无凸凹、起砂、起鼓现象。如有积雪、残留冰霜、杂物等应清扫干净。
②铺设屋面隔汽层和防水层前,找平层应干净、干燥。找平层与女儿墙、立墙、天窗墙、变形缝、烟囱等突出屋面结构的连接处,以及找平层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。当采用沥青防水卷材时圆弧半径宜为~mm;采用高聚物改性沥青防水卷材时,圆弧半径宜为50mm;采用合成高分子防水卷材时,圆弧半径宜为20mm。
③在施工交叉作业时,应做到合理安排隔气层、保温层、找平层、防水层的各项工序,并宜做到连续操作。对已完成部位应及时覆盖,以免受潮、受冻。穿过屋面防水层的管道设备或预埋件,应在防水施工前安装完毕并做好防水处理。
(3)保温层施工
干铺的保温层可在负温度下施工,采用沥青胶的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。
采用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工,水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。当气温低于上述要求时,应采取保温、防冻措施。
(4)防水层施工
防水层采用卷材时可用热熔法或冷粘法施工。热熔法施工温度不应低于-10℃,冷粘法施工温度不宜低于-5℃。当采用涂料做防水层时应使用溶剂型涂料,施工温度不应低于-5℃。
(5)雪天或五级风及以上的天气不得施工。
八、越冬工期维护
(1)一般规定
对于有采暖要求而不能保证正常采暖的新建工程、跨年施工的在建工程以及停建缓建工程等,在入冬前均应编制越冬维护措施。
(2)在建工程
在冻胀土地区建造房屋基础时,应按设计要求做防冻害处理。施工场地和建筑物周围应做好排水,不得使地基和基础被水浸泡。当设计无要求时,应采取如下措施:
①当采用独立式基础或桩基时,基础梁下部应进行掏空处理。强冻胀性土可预留mm,若冻胀性土预留~mm,空隙两侧应用立砖挡土回填。
②当采用毛石砌筑基础或短桩基础时,应考虑冻胀影响,可在基础侧壁回填厚度为~mm的混砂、炉渣或贴一层油纸,其深度宜为~1mm。
③浅埋基础越冬时,应覆盖保温材料保护。
④支撑在基土上的雨蓬、阳台等悬臂构件的临时支柱,入冬后当不能拆除时,其支点应采取保温防冻胀措施。
⑤室外地沟、阀门井、检查井等除回填至设计标高外,尚应覆盖盖板进行越冬维护。
⑥供水、供热系统试水、试压后,如不能立即投入使用,在入冬前应将系统内的存积水排净。
⑦基础及外壁侧面回填土应填至设计标高,当不具备回填条件时,应填松土或炉渣进行保温。内部的存积水应排净;底板应采用保温材料覆盖,覆盖厚度应由热工计算确定。
(3)冬期停、缓建工程
施工部位应停在下列位置:
①混合结构可停在基础上部地梁位置,楼层间的圈梁或楼板上皮标高位置。
②现浇混凝土框架应停留在施工缝位置。
③混凝土水池底部,应按施工缝要求确定,并应设有止水设施。
④对于各类停、缓建的基础工程,顶面均应弹出轴线,标注标高后,用炉渣或松土回填保护。
⑤对于有沉降要求的建(构)筑物,应会同有关部门做沉降观测记录。
⑥已开挖的基坑(槽)不宜挖至设计标高,应预留~mm;越冬时应对基底保温维护,待复工后挖至设计标高。对于各类停、缓建的基础工程,顶面均应弹出轴线,标注标高后,用炉渣或松土回填保护。
⑦现浇混凝土框架越冬时,当裸露时间较长,除按设计要求留设伸缩缝外,尚应根据建筑物长度和温差留设后浇缝。后浇缝的位置,应与设计单位研究确定。后浇缝伸出的钢筋应进行保护,待复工后经检查合格后方准浇筑混凝土。
⑧屋面工程越冬可采取以下几种简易维护措施:
在已完成的基层上,做一层卷材防水,待气温转暖复工时,经检查认定该层卷材没有起泡、破裂、折皱等质量缺陷时,方可在其上继续铺贴上层卷材。
在已完成的基层上,当基层为水泥砂浆无法做卷材防水时,可在其上刷一层冷底子油,涂一层热沥青玛碲脂做临时防水,但雪后应及时清除积雪。当气温转暖后经检查认定该层玛碲脂没有起层、空鼓、龟裂等质量缺陷时,可在其上涂刷热沥青玛碲脂铺贴卷材防水层。
九、冬季安全措施
1、各冬施项目在进入冬期施工前要加强对职工进行冬期施工安全生产的宣传教育,严格贯彻执行安全生产责任制,制定冬施安全措施。
2、冬施的道路、上下人梯道等要及时清扫积雪,并有防滑措施。外脚手架等要经常检查,发现问题及时加固修复。
3、凡冬期施工工程现场应做好现场平面规划,消防道路要畅通,电气线路按规定架设,易燃物品应专门堆放并配备消防器材,施工现场应设置安全标志。
4、严格加强对外加剂和取暖火炉的管理,防止外加剂和煤气中*。
5、特别应注意电褥子的使用,首先要购买正规厂家生产的产品,其次电源线不得乱扯乱拉,做到睡前通电,临睡拔掉插头。
6、冬季气候干燥多风,且现场的易燃物品又多,容易引起火灾,所以各项目部要有健全的消防制度,并结合工程特点制定防火措施,保证消防水源供应充足,消防道路畅通,消火栓水源处设明显标志,消防器材要齐全有效。